标题: 砂加气混凝土砌块自保温墙体的材料质量控制 [打印本页]

作者: yndl13    时间: 2014-10-5 10:50
标题: 砂加气混凝土砌块自保温墙体的材料质量控制
1、砂加气混凝土砌块的质量要求。砂加气砌块的进场验收主要是检查材料的性能检测报告、产品合格证书和复试报告,外观质量(尺寸)、导热系数、密度等级、强度等级应符合验收和设计要求。对导热系数、密度等级、强度等级三项指标必须进行见证取样抽检复试,复试合格后使用。 2、粘结剂的质量要求。粘结剂的进场验收主要是检查材料的产品合格证书、性能检测报告和复试报告。粘结剂的保水性(mg/cm2)、抗压强度、压剪胶结强度三项指标应进行见证取样抽检复试。 3、配套材料的质量要求。外墙构造所用配套材料的进场验收参照外保温体系材料的质量验收要求,不符合要求,复试不合格的不得使用。 三、砂加气混凝土砌块自保温墙体建筑结构构造的主要要求 1、墙面防裂措施。砂加气混凝土砌块与梁柱之间应留10-15mm的缝隙,墙体和主体结构之间宜采取柔性连接,应打PU发泡剂填嵌,室外一侧的缝隙口再用外墙弹性腻子封闭。 构造柱与砂加气混凝土砌块墙体在墙面处理时,交接处应加贴耐碱玻纤网格布,宽度宜大于等于200mm;框架填充墙在墙面处理时,应在不同材料交接处加贴耐碱玻纤网格布,宽度宜大于等于200mm。 2、墙体底部应设高度不小于200mm的混凝土导墙,导墙内侧与墙体内侧平,外侧与混凝土梁外侧平,导墙外侧的冷桥处理同梁、柱,门洞处导墙应断开。 3、水电管线的暗敷,必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行,竖向开槽的深度不得超过墙厚的1/3,水平向不应大于墙厚的1/4。管线开槽(开关或接线盒),用专用修补材料分次补平,为提高抗裂性,在做腻子时,可沿缝贴耐碱玻纤网格布或加设镀锌钢丝网,宽度宜大于等于200mm。 4、墙体长度大于5m或超过墙高2倍时,应设钢筋混凝土柱,构造柱间距应小于3m;每层墙体半高处应设置与柱连接且沿墙高全高不小于60mm贯通的现浇板带,水平配筋带间距宜<2m或与门窗洞口的高度协调一致。砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120 mm,其它层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土窗台板,板的厚度不小于60 mm。预留的门窗洞口宽≥1.5m时,应采取钢筋混凝土框加强,但窗框外侧应预留保温层厚度。钢筋混凝土构造柱、腰(窗台)梁和混凝土框外侧的冷桥处理同梁、柱。 5、抗震设防烈度为7度及7度以下的地区,构造柱可不设马牙槎,拉结筋伸入墙内长度不得少于700 mm;8度地区,构造柱宜设马牙槎,拉结筋应沿墙全长贯通(JGJ/T17-2008一般规定)。 6、墙体与钢筋混凝土柱或剪力墙应用专用拉结件(厚度一般不少于1.5mm的镀锌角铁,具体外观尺寸见设计建筑构造图册。)或钢筋拉结,埋设间距为2皮砂加气混凝土砌块高度,拉结钢筋伸入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不得少于700 mm。 来源:http://zibomingcheng.com